PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   220V 冷氣插座如何分辨它是使用單相或三相? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=580819)

gimmyyu 2006-01-13 04:55 PM

謝謝各位的詳細解說,小弟獲益匪淺
也很抱歉!前文對於一些外在條件沒有描述清楚..
小弟再做個補充:
因為這是大社區,社區裡應該有自裝變壓電桶(社區大門內牆上有變壓電桶),而弟所測試這個警衛亭是位於空地上的一個小金屬建築(鋁材搭蓋),是否建築物材料會影響測量值?當時 N.F.B 並沒有切到 "OFF" (冷氣電源也開著,但沒有運轉),這對於測量值是否會不同?
我是一手抓電表紅棒,電表黑棒分別測量 N.F.B 一次ˋ二次測的4個接點,都出現 220V,這樣才讓人感到詭異!!

1.使用電表測量家裡 110V 插座,火線電壓約 63~75 之間,這應該就正常了!
但是測量『警衛亭冷氣』 N.F.B 一次測ˋ二次測的兩個端點都是 220V。如果這是兩條 110 V 的火線,也不應該單點出現 220V 的電壓!

請問,這是否跟建築體材料(導電良寡有關)?或是因為 N.FB 二次測有加負載(N.F.B 沒有切到 "OFF",冷氣電源有開,但沒運轉)有關??
或是有正確的測量方法??

3D+2D=NURBS 2006-01-13 06:33 PM

來源是3相3線220V. 經過3相4線的變壓器 208V/190-110V, 那個冷氣插座肯定是從變壓器2次側拉出兩條火線. 所以是單相220V.

cflung 2006-01-13 07:12 PM

三相三線or三相四線的電力系統而已,線電壓都是220V,工廠用這種方式最多
Y接orΔ接.因為你們是大樓,台電直接高壓11.4KV or 22.8KV到.
公用系統多屬三相220V,單相負載就直接由兩條線當單相電源,只要負載平衡就
好,110V就再由變壓器提供.看系統需求性如何,沒有一定220V就是單相三線的
電力系統都是一開始規劃需求時就決定系統供電方式, 系統完成後需求只能將
就系統.如何應用就是電機的專業學問

aug 2006-01-14 12:29 AM

引用:
作者3D+2D=NURBS
來源是3相3線220V. 經過3相4線的變壓器 208V/190-110V, 那個冷氣插座肯定是從變壓器2次側拉出兩條火線. 所以是單相220V.


請問電壓190V的電是用在哪邊?

cflung 2006-01-14 11:31 AM

變壓器二次Δ接中間抽頭220V/110V單相三線系統,負載不平衡時,變壓器受影響比較大,供電品質差,
為了110V需求,系統改成二次Y接變壓器,就有197V這種電壓出來,台灣沒有吃這種電壓的產品,
正常也沒人用


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:10 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。