bob0123 2005-10-27 12:04 PM

在台灣沒有差別,因為奠費計算基礎的關係,電費並不會比較便宜。 :think:


APFC 的功能,歐盟地區是一定要有,所以 POWER 廠商都是針對 220V 去開發的,相關的零件也是,除非有特別去修改零件,否則在用 110V 的台灣,並不會有真正的作用。 :think:

fox3nova 2005-10-27 12:25 PM

那我要考慮將我的APFC插到冷氣的插座上了…

xtreme 2005-10-27 01:14 PM

引用:
作者bob0123
在台灣沒有差別,因為奠費計算基礎的關係,電費並不會比較便宜。 :think:


APFC 的功能,歐盟地區是一定要有,所以 POWER 廠商都是針對 220V 去開發的,相關的零件也是,除非有特別去修改零件,否則在用 110V 的台灣,並不會有真正的作用。 :think:

絕大多數APFC在110V是有作用的,降低虛功,減輕電路上的負載,減少諧波

starfox 2005-10-31 01:59 PM

引用:
作者sevenfeet
保銳的說明書哪這樣寫? :jolin:

我手邊有靜音坦克的說明書,就是沒看到...


我買的就是 NoiseTaker 靜音坦克 420W 約NT$2250元, 真發霉3C買的. (呵....)
你仔細去看看, 有這麼一段敍述在說明書裡~~

darksnow 2005-10-31 02:11 PM

拿個powerangel之類的東西量一下就知道了,
我兩年前買的Seasonic SuperSilencer 接110V市電,量出來的PF在0.98~0.99間