引用:
我會測試看看!感謝高手指點! 我真的是接在延長線上,不過所謂的接地該怎麼做呢? |
引用:
接地真的比較麻煩...機殼會電人也是這個問題,我把我去年的貼文直接貼上! 我就再補充這點: 3轉2的轉接頭,轉接頭金屬圈圈的部份,可拉電線到室內的鋁門窗。 因為若用3轉2的轉接頭,金屬圈的有接地,但兩孔的部份水線/火線搞錯邊了,機殼可能還是會電人。 要不然就用PCZone的靜輻寶,就不必那麼累了.但要花錢.. http://pczone.com.tw/showthread.php?threadid=118176 ---------------- 一般是家裡用的2孔電源插座的,才會電人。 1. 火線-兩孔插座比較窄的那一頭;水線-兩孔插座比較寬的那一頭。 2. 將插頭對調反插,讓火線水線端能夠"比較"正確一點。 3. 把電源的第三腳接地。 只接第三腳,但若2.的火線水線端沒接對,則可能還是會電人,但電力應該沒那麼強。 (可用3轉2的轉接頭,轉接頭金屬圈圈的部份,要再自己接地,約10~30元) 4. 除了電腦要接地和把插頭對調反插之外,也要注意螢幕、雷射印表機的插頭對不對邊?有沒有接地? 因為電腦週邊也會經由Cable把電導到PC。 這樣子應該就很難被電到了! 如果還是被電的話,可能就是其他的電器在同一線路的火線水線端沒接對,或線路的水線火線已混在一起了! 有種有燈號的一字起子(驗電筆/測電起子/檢電起子),大約15~50元,就是要來測火線的。 這種驗電起子在測電時,手要碰到筆帽金屬部份(不是起子那頭喔!), 在測到火線時燈才會亮。如果身體也接地,那燈會更亮一點。 不過,用這種驗電起子在燈發亮時,不會有被電到的感覺。 |
引用:
所以接地線的功能主要目的僅在預防是導電? 我已經用3>2轉接頭接上並直接插入插座,除了監控程式自我測試之外,我有沒有可能模擬實際停電的狀況:使用中斷電 有點繁瑣的問題,不吝再給予指教!非常感謝... |
引用:
接地除了預防導電,像靜輻寶講的功用也都有, 像電磁波、突波、低頻輻射等...也都要靠接地來導掉。 因空氣導電比金屬要差(廢話), 若沒接條地線,多出來的"波"就無處可去了.. 至於模擬實際停電的狀況,就跟你接UPS延長線的測試法一樣, 把UPS改接牆壁的插頭拔掉就行了!這次UPS應該會發揮作用! :D:D:D |
引用:
真的成了!太太太感謝了!.... |
那想請問各位大大
APC 500ES(off-line)這顆說明書上寫有防突波功能 值得再買AVR來加裝嗎? 謝謝 |
引用:
不用了,除非你家的電壓起伏很大,經常會切換到UPS供電 才有使用AVR的必要 |