巴豆布妖 2022-11-13 01:38 AM

感覺燈具也沒在分 L, N,就隨意插下去就好了,驗火線是哪一條好像比較沒必要???
有請專業的說一下。不過是我的話,我到是插好後會驗 L, N 有沒有斷路,不要開關一打開
後 "燒怕店",全家跳電 :laugh: 不知道這種觀念對不對?

herlock 2022-11-13 04:10 AM

還有個偷懶的方法, 如果原本燈會亮, 關掉後量不到火線代表正常. 如果關掉後量得到火線代表原本配線就弄錯了... (開關要裝在火線上)

燈是不管 L/N, 兩頭插了就會亮沒錯, 但裝燈座時我會把 L 配在中心點, N 接在外圍螺紋...

另外有些燈具會標 L/N, 那最好照著接...

HHeLiBeBCNOFNe 2022-11-13 08:45 PM

拆壁切那頭來看吧....
一般火線都是接在壁切那側來起作用...
既然你都知道兩條線用驗電筆去驗都不會亮了,代表黑白目前都是沒帶電壓,
其中一條一定是中性線,那條是直通開關箱,
接到壁切的那條就一定是火線,此時把壁切的連接線顏色記起來,
ex:壁切的線如果是黑色,代表上面的黑色是火線,另外一條就是中性線,
反之亦然....