ycli6921 2021-11-30 06:57 PM

在管子上鋸一個洞 那管子不就廢掉了

cys070 2021-11-30 07:25 PM

引用:
作者ycli6921
在管子上鋸一個洞 那管子不就廢掉了

看影片除了那四方形敲破,旁邊也有切割痕,應該是這段要鋸斷修理

金屬或是大型管子很難切,有些可能就是這樣鋸幾道然後看能否敲掉再切

lobben 2021-11-30 07:28 PM

引用:
作者艾克萊爾
不用懷疑外包水準,只有更低沒有最低


過去台電某x廠裝機的配電外包就出過神奇大包,剪線亂剪把號碼環扣一同通通剪掉再來亂接線

結果低壓試電時沒事,正式高壓供電就直接炸掉了...

這時候就有人會問,那監工、工頭在幹麻?
搞不好承包商為了節能減碳cost down直接略過沒有這樣的人力

wildboar 2021-11-30 08:41 PM

引用:
作者ycli6921
在管子上鋸一個洞 那管子不就廢掉了

是要維修,不知道是要加裝閥栓還是改道,所以才要切割。

引用:
作者lobben
這時候就有人會問,那監工、工頭在幹麻?
搞不好承包商為了節能減碳cost down直接略過沒有這樣的人力


這種工程都會比較注重工安。這些人應該都會有。
但這case我覺得應該沒出現過,之後應該會變案例,
往後大管徑工程應該不會只有關源頭停水而已。

引用:
作者cys070
外包可能自己都不清楚

找人做也不是給每個都有去考自來水配管,然後又去自來水公司上課(會有一張照 )

還看過某單位招標,結果標到的包商根本不會做(不懂)

有些承包以為簡單或是找人用就可以,然後就是兩光

那些照都是應付勞動部用的...
大管徑的施工跟小管徑的施工是不太一樣的世界... :stupefy:

pompom 2021-11-30 09:27 PM

:unbelief: 工安?! 公安 重要嗎?!
反正死傷都跟政府沒關係,只是一些數據而以。

韓國能,台灣當然不能。2021年,通過一個叫做 重大災害處罰法
企業經營者最高可處一年以上有期徒刑、10億韓元以下罰金

重大產業災害”係指造成人員死亡或醫療期6個月以上的負傷者(2名)、職業病患者(1年之內3名)的產業災害,因產品責任等原因造成類似危害的“重大民眾災害”也屬於重大災害。 :rolleyes: :rolleyes:
重大災害導致“人員死亡”時,經營責任人等(指統管業務的代表人或有類似地位的負責安全保健業務的人員)將被處以1年以上有期徒刑或10億韓元以下的罰金,同時對企業處以50億韓元以下的罰金。導致“人員受傷或患病”時,經營責任人等將被處以7年以下有期徒刑或1億韓元以下的罰金,同時對企業處以10億韓元以下的罰金,即適用雙罰制。


50億 韓元 現在匯率比是1韓元=0.023

台灣政府 重罰企業或是公司 3萬元 人家就要出走了。 :o :o
嚇的政府 臉都綠了。罰千萬 公司就跑出還要跟政府 輸贏了。 :D

11oo 2021-11-30 10:47 PM

引用:
作者lobben
這時候就有人會問,那監工、工頭在幹麻?
搞不好承包商為了節能減碳cost down直接略過沒有這樣的人力

監工、工頭會不會有不懂的也來當?

kzs 2021-11-30 10:48 PM

引用:
作者艾克萊爾
不用懷疑外包水準,只有更低沒有最低


過去台電某x廠裝機的配電外包就出過神奇大包,剪線亂剪把號碼環扣一同通通剪掉再來亂接線

結果低壓試電時沒事,正式高壓供電就直接炸掉了...



羊毛出在羊身上。如果標案都用價格標的方式後果就是如此。

誰低價誰得標,可想而知 賤價得標的包商會有怎樣的水準:jolin:

如公部門一個設備歷經A.B.C.D...等廠商維護,這設備零件裡有A.B.C.D..廠部品。
設備三不五時就故障且不穩定。

為何如此? 每一~二年合約到公開招標<然後價格標
強的是這些公部門只會怪或推給廠商維護不好/問題,完全不會覺得誰才是最大問題 :jolin:
反正出事了推個包商.推給廠商就好。然後再出來喊話 ~部門一切都有照規定走。

zxcv123 2021-11-30 10:55 PM

白努利原理.
切鋼板,鋼板會掉下去啊,為什麼沒有先焊接一條鋼索/鋼筋呢?
鋼板掉下去然後卡在哪裡(卡著某個閥門...)誰也不知道.

pompom 2021-11-30 10:57 PM

:unbelief:
https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2021B30U07M1
高雄水泥廠拆除爆意外 工人連同怪手遭活埋

8822440 2021-11-30 11:04 PM

在山上接過山泉水水管
用軟管沒通氣孔
開頭堵住關掉水往下流中間這段就會形成負壓狀態
整條軟管扁掉
影片中的大水管負壓看起來很強啊
幾噸水受地心引力所產生的負壓?
他要是先鑽個小洞讓空氣溜進去
再開孔就沒事了說