- - 請人全屋換線要注意什麼
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1184960)
|
---|
引用:
開關到電線那段可以1.6mm 電源迴路到開關可能是2.0,除非你拉一條專門給燈具用 加上現在有些人開關會混合插座或DIY亂改,用2.0mm還是比較保險 |
40年公寓, 要搞出可靠的接地應該有難度.
如果可能的話一定要監工..., 免得報價太平洋, 結果牆壁裡面... 嗯...... 插座可以考慮找找COOPER的, 應該不會比panasonic星光貴, 夾力更好. https://www.yoson.com/index.php?rou...ory&path=22_153 或者這個醫療級接地, 一顆6鎂, 75鎂就免運了. https://www.amazon.com/Leviton-8300...604&sr=8-2&th=1 |
有些 壁插插座 要不要換成有開關的,
免得插頭拔來拔去插座容易壞。 有些電器沒開關的,如: 大同電鍋 像這樣的插座 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAC...F4?fq=/S/DEAC51 |
建議換線的時候可以考慮順便把插座換成全球萬用型
後疫情時代全世界商品都能網購... 買到插頭不一樣還要轉接頭... 最好能同時拉110和220的電線 換電線材料不貴...貴得是人工... 所以能一次做好建議一次搞定... PS:我的經驗是天花板上面全部走220V的... 能在天花板運作的電器很少...220V都能搞定 走插座就220V和110V各一線路...220V用1.6平方即可... 110V用2.0平方 |
記得插座都改3孔的...
老派的水電行不吃這套.. 一定會跟你說.3孔的没用.2孔的就好了. |
建議電燈開關要有中性線
有些水電師傅看你原本就房子沒有中性線 他就懶得幫你拉 之前我們家換線也還是我有堅持要有他們才拉中性線 |
引用:
除了只單獨裝燈具 會搞插座或串別的電線能用粗的還是建議用粗的 能耐的安培數高也耐熱比較不會發燙 2.0mm可以到19~20A 1.6mm只到15A左右 220V插座上標示可以到20A,結果你去接只能15A的線這樣其實也沒省到 改天發現不夠用或是出問題,又要重拉這條線 |
引用:
講到醫療級 之前去台北某間大醫院,看他們也是為了省錢 拉明線用壓條接那種20元塑膠電線盒接開關和插座,而且還滿多個這樣 插座應該也不是醫療級 |
引用:
接地搞不出來,也建議線趁重拉的時候先佈好。 我知道接鋁門窗的接地是假的,但無奈之下也是可以先拿來暫時接一下。 實際使用經驗上有成功騙過UPS接地偵測,且最起碼可以讓本來會電人的電腦機殼不電人。 |
向台電申請電力加大不知道要花多少?
公寓小套房電力不太夠,110V大概只有20A,電鍋跟電磁爐一起開就跳電了 :flash: |