引用:
不是 APC 的,但電池組看規格的確是 192V。不過市電進來看顯示是 190V-193V 之間跳動,不是 220V。不過您說到這個 192V 電池組我感覺和這個 192V 挺符合的,我還是找 UPS 廠商問清楚前因後果吧。 |
引用:
剛又看了另一台 ups, 雖然是 192V 電池組,不過顯示 input 是 220V, 所以就像您說的 220V->192V->220V。但是這台顯示 input 就是 192V, 不過這個數字和 192V 的電池組剛好相同未免太巧合了,不知道是否其中有什麼誤會.... |
燈力並供 T 相對地剛好就是 190V 左右。
|
引用:
這位兄臺說了我完全不懂的術語 :( 不過照字面看來,就是這是很正常的情況就是了? |
引用:
110v有線電壓這種東西嗎? https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B...%9B%B8%E9%9B%BB 不過看起來是設備的問題 :rolleyes: |
引用:
用 190V google 到的字眼 "台灣現在新的辦公大樓,低壓端幾乎都是380V三相四線式。如果要用110V的電,勢必要一組變壓器,將三相380V降至三相190V,然後配合N相達到110V,也就是190V/110V系統"。 所以難道我們機房的 192V 是這樣來的嘛?這個專業離我太遙遠了。那 220V 的電還有嘛.. |
Server PSU如果是high line only是180-264VAC
192V不會怎樣 小功率的應該是Universal input 90VAC以上都沒事 不放心你可以把PSU拆下來 label上有寫 |
引用:
可以先查查兩台 UPS 電力來源是不是相同 或許你的 220 V 輸入那組和 190 V 輸入那組的電力來源是不相同 (220 V 電力來源盤應有標示 380/220V,190 V 電力來源盤應有標示 190/110V...以上純猜測) 如果是這樣你應該可以要求更換電力使用迴路 不然大多設備可接受額定電壓的正負 10%(有些設備範圍更小) 我遇過 AC24V 的 Relay 在 AC 22.X V 時,接點吸不住會瞬間放開(某二線品牌的 Relay) |
引用:
不要亂說 IT設備用的Switching power supply絕大部分是90-264VAC 照Intel CRPS標準規範 AC電壓瞬間降低在30%以內 大於一個cycle 電源都不會受到影響 能正常工作 某些較新的電源可以吃到305VAC 跟你直接用直流去驅動relay是兩回事 |
引用:
我講的是大多設備,不是每樣設備都會先有個 power supply 擋在前面 我舉 Relay 的狀況,只是想舉例當 Relay 在供電電壓太低時可能造成的問題 用電的實際狀況仍要工程師現場判斷不是嗎? |