Double A 2017-08-29 07:52 AM

引用:
作者sutl
我第一次上網買買冷氣用的2.0mm配線,結果來的線是2.0mm2,也就是1.4mm

然後才在網路上找到大亞2.0mm x 3C的線,連冷氣工看到都很驚訝。


2.0mm是單芯
2.0mm^2是絞線
會用到3C的大部分都是絞線比較多
2.0mm單芯電流20A
用3.5mm^2也可以

sutl 2017-08-29 11:42 AM

引用:
作者Double A
2.0mm是單芯
2.0mm^2是絞線
會用到3C的大部分都是絞線比較多
2.0mm單芯電流20A
用3.5mm^2也可以

我第一次買到的2.0mm2是單芯線,直徑約1.4mm

另外用絞線的話,5.5mm2比較保險,因為絞線的電流承受能力略遜於單芯線。

3.5mm2絞線的直徑大約1.87mm,約1.6mm單芯線。

hr100 2017-08-29 08:05 PM

引用:
作者mount2.0
NFB是1P20A,冷氣是110V,啟動電流31A,運轉電流6.2A,這樣冷氣啟動時,NFB不會跳電嗎?

另請教,所謂啟動電流?指的是冷氣壓縮機剛啟動時的電流嗎?
那....用上述冷氣規格為例:
比如,冷氣設28度,溫度到了,壓縮機停止,當溫度高於28度時,壓縮機會再度啟動,問題:
這時還會再「經過」一次啟動電流嗎?
如果會,那反覆這個程序,NFB撐得住嗎?一般家庭配線,沒問題嗎?

如考慮移動式冷氣,網購說明頁,都找不到啟動電流的規格標示。


說明書上寫的 參考一下吧


my755 2017-08-29 09:38 PM

NFB是1P20A,冷氣是110V,啟動電流31A,運轉電流6.2A,這樣冷氣啟動時,NFB不會跳電嗎?
...通常不會

另請教,所謂啟動電流?指的是冷氣壓縮機剛啟動時的電流嗎?
...對,通常大約1~2秒就會降到運轉電流

那....用上述冷氣規格為例:
比如,冷氣設28度,溫度到了,壓縮機停止,當溫度高於28度時,壓縮機會再度啟動,問題:
這時還會再「經過」一次啟動電流嗎?
...對,每次啟動都會有啟動電流,故變頻就沒這種問題

如果會,那反覆這個程序,NFB撐得住嗎?一般家庭配線,沒問題嗎?
...合適大小的NFB是ok的,通常NFB的跳脫是積熱(也有電子式的較貴),要看NFB的跳脫曲線,除非你短時間內重覆啟動

如考慮移動式冷氣,網購說明頁,都找不到啟動電流的規格標示。