看要換多少....... 專業水電行可以找幾家比下價 |
引用:
只需把原來主幹線5.5mm抽換成8mm, 如果接線點在下一樓層,線長三條不超過15米,(線材費不超過1000元,振X記有零賣線材) 原來的1p15A、2P20A延用,再增加一顆1P15A跟2P30A(就算是士林的,2顆開關加端子也不超過500元),原來抽出來的5.5mm線材如沒硬化的話,可做為主開關二次側到分開關的分接線! 以上是DIY的部分。 請人做的話,就需加上技術工資,一日工資也差不多要2500元 差不多不到一個工作天的工作。 目前是負責監工給錢的那位,只要廠商請款不要太離譜的話,差不多就簽名給錢。 |
如果可以,是建議整個重弄
因為6P電箱太小了 或是考慮另外遷出子電箱 三樓電箱還是得看一樓主電箱到底是幾A的 假設主閘是30A 如果是直接由主電錶經過主閘再到三樓,那配30A就沒啥問題 如果主閘30A(一樓)經過20A(二樓)再配到三樓, 那三樓主閘配30A也沒意義(20A就跳閘了根本就不用等30A) (圖中白線用藍色代替) ![]() |
引用:
這過載都差不多主閘先跳脫! 幹線當然最好能拉到電錶二次側的主開關,正確的做法。 只要線材夠大,是不用精算10A以下的等及,一般材料行也未必有賣。 一般10A以下的開關是用在精密機械作保護,一般家庭用電等及還真沒看過有用10A以下無熔絲開關的電路圖。 |
簡易版:直上,其餘不管...
買一顆 NFB 1P 15A + 一顆自攻螺絲 直接上 (要鎖 NFB 的位置已經被一次側幹線擋住了,需要硬掰開幹線才裝的下,這樣幹線會很死彎不好) 入門版:若線徑無虞,電箱重新整理 買 NFB 2P 20A + 1P 15A + 6點銅排 + 自攻螺絲 + 壓接端子 + 束帶 + 一小段 5.5mm² 紅、黑PVC線 箱內全拆重鎖、重新整線 由左至右:2P 20A(總開關) > 2P 20A(5KW冷氣) > 1P 15A(660W冷氣) > 1P 15A(300W插座) > 6點銅排 標準版:勾錶測量各迴路用電量,檢視線徑是否合適,確認一次側來源是否妥當,給予施工改善建議。 箱內全拆重鎖、NFB全數更新、重新整線 NFB 2P 30A x1只 NFB 2P 20A x1只 NFB 1P 15A x2只 6點銅排 + 自攻螺絲 + 壓接端子 + 束帶 (依現有資料 幹線線徑、NFB 可能不足,要換 8mm² & 2P 30A,要看5KW的EER也要量兩台冷氣的啟動電流) (看圖接地線似乎假假的,5KW冷氣看似沒有接地,660W冷氣也沒接地) 進階版:抽換幹線、新設電箱,檢測所有插座(火線、中性線)是否正確,負載平衡,電箱中板貼迴路標籤。 依現況更換插座 + 絕緣色套 + 標籤貼紙 豪華版:新設電箱,3F抽換線,依舊有管路內增設迴路,或明管壓條增設插座位置。 白金版:新設電箱,依需求重新打配插座位置,重新油漆。 新婚版:3F重新隔間裝潢 太后版:外面隨便買一棟先搬過去住,這棟就可以打掉蓋新的了 ^^ |
引用:
小少爺才念國小,離結婚還很久。 |
無融絲開關本來就是這種保護用途
會跳是應該,裝設過大不合適的才是錯誤的 沒記錯的話, 太后3樓是加蓋的, 所以3樓的電箱原設計, 當初增建沒改的話, 極有可能是由二樓接上來的, 所以插座才會那麼少……串葡萄 那無融絲開關20A最大限制 應該是依照二樓主閘所設置的 |
引用:
不,不是加蓋的,但三樓的主閘的確是從二樓牽上來的。 我家一樓獨立電錶,二三樓共用一個電錶。 剛查過,三樓大台冷氣是聲寶變頻4.1KW,比前面說的還要小台,運轉電流為5.5A 220V。 剛剛問過我一位有電匠職照的朋友 他說2P 20A同時負擔大小兩台問題不大,他說從20V那裡分電即可,只是原有配線紊亂,要我借此機會整理一下 |
引用:
這不是正確的做法,就犯跟前面的回覆一樣的錯誤 要有專回專用的觀念,並不是所有人都懂電,要是有一台短路故障, 你跟本不知道那迴路出問題,只知跳脫了總開關,要是在晚上叫修也困難! 要是有設計分路開關,至少一路跳脫,其它的迴路還可正常使用。 職照在台灣真的不代表專業。 |
引用:
因為CostDown 所以才會共用迴路吧 |