最好的就是用銅棒打入地下吧
至於漏電跟感電兩者相關,如果有適當接地那感電的電流自然就會減少 這就是法律為何當初可以把中性線當接地線比不接好的原因吧 要直接丟入排水口,那要確保你的接地棒泡在水裡,而且未來不能有其他會減少東西的介質附著在上面,不然這距離一長,接觸面積又不多,效果堪慮喔 不然就是漏電斷路器,好一點的住宅就算是十五年前好點的房子在配線盒內依然都可以看到 接地線跟漏電斷路器兩者不衝突最好是都有比較好,如歐美日應該在電箱內都有配置這些東西,但如果沒有接地線,有漏電斷路器那也是安全非常多 所以樓主的冷氣電線最接近配線合的地方可以配置一個漏電斷路器,記得每個月或是偶爾想起來要去測試一下功能,這應該是最便宜又安全的做法 我的電熱水器外配置兩個漏電斷路器,加上機器本身內建的共有三個,加壓馬達共有兩個 :laugh: |
剛剛打電話給日立技術部門
對方回覆「地線不要接於中性線,公司有規定」 "為什麼?" 「公司有遇過接中性線機子出狀況...」 "那老房屋無戶內接地系統怎麼辦?不要接比較好嗎?" 「呃...你請他們打根長釘子在地面上吧」 :jolin: :jolin: :stupefy: 我知道每戶的中性線對地電壓不見的很標準,曾有客戶出狀況也是合理的 這下頭痛該不該把第三孔接上中性線了,老房子的作法通常如此,也合於法規...... |
|
引用:
沒辦法 現在的電器很多都有inverter這個一定要接地的device 客服當然不敢隨便回答 :think: :think: |
我也是看了不少有關inverter電器會有感電問題的文章才在想這問題...
目前傾向是冷氣的地線照樣接中性排(N相),如果反而感電或是機器不正常再拆線 不知道師傅會不會有意見、希望不會把機器搞掛了。 PS.難怪一堆師傅都索性不接地線,沒有接地系統的房屋接不接回中性排都有風險乾脆跳過... |
偶而觸個電也是一種幸福 :o :o :o
|
這種感應電壓 漏電斷路器是不可能跳脫的 只能接地導回
|
引用:
要就接上正規的地線,否則就不要接 前一陣子有批德國洗衣機猛燒電路板 雖然德國原廠自己要負起沒設計保護線路的責任 但是台灣水電師傅不照規矩接線也是燒機板的主因 |
引用:
引用:
唉..沒辦法...我們這一地區的親戚長輩, 都是找這個水電工(因為他娶了我們親戚中的一位女的當妻子)... 話說我的浴室也沒有漏電斷路器... 前幾年發現沒裝時 , 本想去安裝, 但配電箱上已經沒位置可以放...所以就放棄了... 不過我陽台就有自己加裝漏電斷路器了(用在洗衣機 跟 加壓馬達), 當時我是google到下面網頁, 就依該網頁方式裝(買一個不鏽鋼配電箱 + 一個士林無熔絲開關 + 一個士林漏電斷路器)... http://blog.xuite.net/li3399tw/twbl...%B7%AF%E5%99%A8 . |
引用:
在台灣還是用日本的電器比較保險,日本電器沒在分水火的,兩個插頭一樣大。 |