引用:
不過如果招牌原本就沒有裝地線,可就不是裝個漏電保護就好了 |
引用:
請問一下,吃電的瞬熱型電熱水器是否也是要接上地線才能使得漏電斷路器產生作用? 此電熱水器的漏電斷路器是設計在機器裡還是得要靠電箱裡的斷路器來作動? 我有買過士林電機的漏電斷路器(就像是一般2P 2孔的插座),但也只有兩孔非三孔式的,這樣子的漏電斷路器是否真的可以保護電器使用上的安全嗎? 譬如把它拿來用在洗衣機上,那洗衣機如果沒有接地,是否會造成斷路器無法作用 ? |
引用:
外殼接地+漏電斷路器當然是最安全的 但是一般接地線都都打得不確實 接地電阻過大 接鐵窗比沒接還危險 ![]() |
引用:
漏電斷路器有個測試按鈕是否真的模擬出漏電而斷電?還是只是測試開關是否正常作動而已? 那要怎麼模擬漏電來測試漏電斷路器? 讓插座裡的電線短路嗎? 本人在外租屋都只能用瞬熱型電熱水器,冬天用熱水時都會擔心是否電熱水器會突然漏電。 被電死可是得要家人燒衣服給我穿,去地府可是見不得鬼的。 |
簡單講發熱就是不正常處理很簡單找水電行處理.... :o
|
問一下..
如果裝大一號會比較安全還是更不安全? (例如原本是T30換T40) 這樣會導致吃電量過大仍無法跳電,反而更危險嗎 :confused: :confused: 另外我看無熔絲開關旁邊有個綠色的鈕,這是用來測試是否會跳電嗎? 如何測試? 有好多東西都不懂@@" |
引用:
更不安全 :fear: 沒錯, 吃電量過大卻沒跳掉很危險的 :fear: |
引用:
感謝~ 但不是很懂 :ase 為什麼T40可耐的住更大的耗電量,卻反而更危險呢?? :confused: |
引用:
這我可以簡單說明一下... 簡單說,就是電線都燒了 無熔絲開關卻沒跳掉,這不是很奇怪且更危險 無熔絲開關主要是要防止電線過載燒掉 所以無熔絲開關是要配合電線做選擇 並不是越大越好 有錯請指正 :ase |
引用:
呃...你先把 "電線" 跟 "斷路器" 分開來看 電線僅能承受20A, 斷路器20A => 超過, 掉跳 電線僅能承受20A, 斷路器40A => 假設是30A好了, 斷路器不跳, 但電線可能開始燒起來 :jolin: |