jun125 2005-09-08 11:14 AM

引用:
作者青葉大哥
,您的power是400W,APC 500VA能撐3分鐘算是不錯了(基本上APC官方網頁400W,就沒有顯示400W負載的運轉時間了)


因為APC 500VA的負載上限是300W啊.... :agree:
所以他當然是列到300W

我的使用時間滿像是在官方所列300W負載下的那個時間(4分鐘),所以我擔心他有可能會過載,所以才換掉這台,不然他是好機器

我現在都沒用UPS啦,OPTI在等退貨,V1000還沒到,希望V1000不會讓我失望

jun125 2005-09-08 11:21 AM

引用:
作者diablo0922
嗯 聽了大大這麼說也真不知道該不該買OPTI ES500C 還是乾脆買apc 500好了


也許我的情況是個案也不一定.....

不過我覺得APC的軟體比OPTI的好用,應該說好上手啦,又是USB連接,我對APC的印象還蠻不錯的....

相同價位下還有台達天秤座500VA、科風 KIN-525P,應該都可以參考一下

青葉大哥 2005-09-08 11:22 AM

引用:
作者jun125
因為APC 500VA的負載上限是300W啊.... :agree:
所以他當然是列到300W

我的使用時間滿像是在官方所列300W負載下的那個時間(4分鐘),所以我擔心他有可能會過載,所以才換掉這台,不然他是好機器

我現在都沒用UPS啦,OPTI在等退貨,V1000還沒到,希望V1000不會讓我失望

小弟是用全漢的350W FSP350-60PN(PF),上次斷電時還撐了將快要12分鐘說

不過小弟顯示卡跟CPU功耗並不大啦,也沒有裝很多周邊

(只有一個HUB ,跟ADSL moden,這兩個都接在只有突波那一邊插座啦)

螢幕還是用高耗電的17吋CRT說

auk109 2005-09-08 04:07 PM

引用:
作者jun125
因為APC 500VA的負載上限是300W啊.... :agree:
所以他當然是列到300W

我的使用時間滿像是在官方所列300W負載下的那個時間(4分鐘),所以我擔心他有可能會過載,所以才換掉這台,不然他是好機器

我現在都沒用UPS啦,OPTI在等退貨,V1000還沒到,希望V1000不會讓我失望


弟的APC 500VA...

在zippy 500W下...

只有三分鐘...

雖然真實斷電時可以撐三分鐘以上..不過我都馬上關機了所以沒去測能多久

也是怕他過載所以要換掉了...才買沒幾個月的說..呵

nx75828 2005-09-08 05:51 PM

飛瑞A-500 雖然颱風天但都沒機會用到 可是前幾天莫名其妙的停電 它...........正常運作中

ataas 2005-09-10 12:40 PM

引用:
作者jun125
我說不懂的意思是......我不知道青葉大哥為什麼要回插座是有分備援和一般的,這我當然知道

而我所有測試都是建立在插頭都是插在備援插座的前提下,非備援插座一斷電就沒電了,也沒什麼需要測試的吧....至於電話線,那也應該沒接錯,因為如果接錯的話,不用等斷電就不能上網啦

可能是我的意思表達的不好.... :ase


你用的應該是離線式或在線互動式的吧
基本上在斷電的時候
離線式或在線互動式在切換成吃電池的電時
都會有個時間差
有些機器沒辦法忍受這個時間差沒電
所以連線就會中斷

cwz1116 2005-09-10 03:45 PM

依據ATX12V電源供應器設計指引V2.2
電源供應器在輸入電源中斷時應至少能輸出17ms(即hold-up time)
且直流輸出電壓規定為
+12V1變動範圍為±5%(+11.4V∼+12.6V)
+12V2變動範圍為±5%(+11.4V∼+12.6V)
+5V變動範圍為±5%(+4.75V∼+5.25V)
+3.3V變動範圍為±5%(+3.14V∼+3.47V)
-12V變動範圍為±10%(-10.8V∼-13.2V)
+5VSB變動範圍為±5%(+4.75V∼+5.25V)
並能有額定的最大連續輸出功率

電源供應器能應付市電瞬斷
但停電時間若超過電源供應器的hold-up time
則要靠UPS供電

terco 2005-09-10 06:13 PM

引用:
作者zongyou
小弟目前有兩台,停電晚上正在睡覺。
Delta S500 91年購入,接沒開機的電腦(17"LCD+主機),一個小時到低電位。
飛瑞B-600 今年購入,接ADSL ATU-R + Vigor 2900G ,稱三個小時至低電位。

Delta S500小弟早知道電池有問題,該換了。

另一點小弟想說,在買B-600之前。
小弟有買OPTI ES550,尷尬的是,小弟用的是主動式PFC的電源供應器。
只要一斷電,會瞬間超載,UPS就停機了,但是小弟用的S500不會。
這點OPTI公司向小弟證明此型有此問題,只要不是主動式PFC的電源供應器就無此問題。

讓小弟第一次有退ups的經驗............

小弟下個目標APC Back-UPS RS 1000VA
http://www.apcc.com/resource/includ...se_sku=BR1000TW



不會吧
那已經買opti es550的小弟我
不就無法用zippy 400w @@ 好慘

marlboro_56 2005-09-10 07:03 PM

引用:
作者terco
不會吧
那已經買opti es550的小弟我
不就無法用zippy 400w @@ 好慘


已經買了..那就直接試試看囉..不行應該還來得及退貨..
我用的不是主動式PFC的電源供應器..所以也不知道是不是會過載斷電..
不過依照前面網友的經驗..以及OPTI客服都這樣說..
如果哪天我想換電源供應器..除了挑選被動式PFC電源供應器以外..也只能連UPS也一起換掉了..
話說回來這樣算不算瑕疵阿?外包裝跟使用手冊也沒註明主動式PFC電源供應器不能使用...
真傷腦筋..

Lamborghini 2005-09-10 11:23 PM

引用:
作者terco
不會吧
那已經買opti es550的小弟我
不就無法用zippy 400w @@ 好慘


我是用opti的ES800C,接的是海韻的S12-330W,都沒此問題喔
給你參考看看