jun125 2005-09-07 03:33 PM

我把電話接上延長線的防突波插孔,延長線有插在UPS上,
結果.....還是斷線

至於直接插在ADSL數據機上....我不試了,因為我的電話線不夠長.....
請有接過的網友分享吧

青葉大哥 2005-09-07 04:18 PM

引用:
作者jun125
我把電話接上延長線的防突波插孔,延長線有插在UPS上,
結果.....還是斷線

至於直接插在ADSL數據機上....我不試了,因為我的電話線不夠長.....
請有接過的網友分享吧

那個所有網路設備的變壓器或是電源插頭,必須接在有電源備援的插座上,才會不斷線

apc這款只有3個有電源備援+防突波的插座

另外3個插座只有防突波功能

不是這個6個插座都有電源備援的,其他家ups 1000VA以下的產品,大概也是這樣設計的

電源備援+防突波的插座

下面有寫Battery Backup plus Surge Protection

防突波功能是Surge Protection

這個在盒子背後的圖就有說明了

jun125 2005-09-07 06:04 PM

引用:
作者青葉大哥
.......不懂........

當然所有配備都是插在有備援的插座上做測試啊

網路瞬斷,但是ADSL數據機還是有電,但沒辦法連線就是了

青葉大哥 2005-09-07 06:40 PM

引用:
作者jun125
.......不懂........

當然所有配備都是插在有備援的插座上做測試啊

網路瞬斷,但是ADSL數據機還是有電,但沒辦法連線就是了

有備援的插座只有一邊有啦(只有3個插座)

另外一邊是沒有備援的效果的

這樣應該比較好了解吧


不是6個插座都有備援的


還有防突波,防雷擊周邊插法是從上面數下來第1個接電話線<-或是牆壁上的電話孔拉出來的線, 第2個接回adsl 或是cable moden上 ,第3個是接回電腦的usb port上(這些在背後的圖有說明到)

不要接相反了喔

diablo0922 2005-09-07 09:33 PM

引用:
作者marlboro_56
颱風天..正是UPS該發揮它功用的時候..
來調查一下各位的UPS在颱風天有沒有盡職的守護各位的電腦..
我先來分享一下..

廠牌: OPTI
型號: ES550C
運作方式:在線互動式
目前使用狀態:剛剛總共三次電力短暫中斷(燈泡突然一熄又一亮)..UPS都有正常供給電源..電腦運作也無異常情況..UPS軟體方面也有立即提出警示..還有兩次電壓減弱(燈泡變得比較暗)...電腦運作也無任何異常..UPS軟體監控的報告也顯示..UPS在電壓減弱的時候..有輔助增壓...

另外..分享一下我以前使用過的UPS..我記得好像是捷元的彩色精靈..
曾經發生漏接的情況(來不及反應..以致於電池來不及供電導致電腦重開機)..而且在電力轉換(市電切換電池供電)..速度也比較緩慢..所以切換的一瞬間..會發現電腦使用上有不順暢的情況產生..

大大 這台好用嗎 我最近想買耶

jun125 2005-09-07 11:41 PM

引用:
作者青葉大哥
我說不懂的意思是......我不知道青葉大哥為什麼要回插座是有分備援和一般的,這我當然知道

而我所有測試都是建立在插頭都是插在備援插座的前提下,非備援插座一斷電就沒電了,也沒什麼需要測試的吧....至於電話線,那也應該沒接錯,因為如果接錯的話,不用等斷電就不能上網啦

可能是我的意思表達的不好.... :ase

KC 2005-09-07 11:59 PM

我也用APC BE500TW斷電時ADSL連線一切正常
APC有免付費電話打電話去問比較快

jun125 2005-09-08 12:07 AM

引用:
作者diablo0922
大大 這台好用嗎 我最近想買耶


我來分享一下好了.....

話說上次的APC 500VA那台,因為撐不了3分鐘,所以我決定換一台更大的UPS,倒不是為了要在斷電的時候撐多久,而是怕過載的問題,因為小弟的周邊也不算少,所以就把APC這台賣給了其他的網友,另外訂了一台OPTI ES800C,這台在yahoo的購物中心賣的價格算蠻漂亮的

因為我的power是400W的,我的想法是假設power全載,加上17吋LCD大約55W,也不會超過ES800C的負載上限480W,況且power也不可能跑到全載,所以一定萬無一失,而且之前用APC那台也沒有過載斷電的情況,所以這台一定是OK啦,但是事實不然....

把他充電一個晚上(有超過12小時吧)今天早上做斷電測試,惡夢來了.....用不到一分鐘就顯示過載.....然後就自動斷電了(連關機都來不及反應)......但是怎麼可能,APC 500VA都不過載了,這台800VA的還過載.....,把其他有的沒的通通拔掉,剩主機和LCD插在UPS上,情況依舊如此..... :nonono:

爬文之後,發現有網友回應說OPTI ES500C不能接主動式PFC的power,會發生瞬間過載的情況,那ES800C會不會呢?於是打電話給OPTI的客服詢問,一問之下.....什麼答案也沒得到,接電話的工程師(男生,不知道是不是)連什麼是主動式PFC都不知道,說我的產品可能有問題,要我寄回去給他們檢測,當下立刻上購物中心的客服做退貨的動作,實在是不想等這一來一往的測試,乾脆退貨算了,直接跟Stanely大大訂了一台Delta的V1000,這次應該不會出什麼問題了吧......

所以.....如果要買500VA的產品,APC蠻值得推薦的,價格也合理,又2年全保固(含電池),至於OPTI.....雖然他也很有名.....不過.....看個人啦!

一個禮拜用了3台(即將啦)UPS,也算是破紀錄吧....我只是想好好保護我的電腦啊... :cry:

青葉大哥 2005-09-08 07:18 AM

引用:
作者jun125
把他充電一個晚上(有超過12小時吧)今天早上做斷電測試,惡夢來了.....用不到一分鐘就顯示過載.....然後就自動斷電了(連關機都來不及反應)......但是怎麼可能,APC 500VA都不過載了,這台800VA的還過載.....,把其他有的沒的通通拔掉,剩主機和LCD插在UPS上,情況依舊如此.....
原來jun125大哥,您現在是用OPTI的

我還一直以為您是用apc的說,我上面都是針對apc的來回答說


,您的power是400W,APC 500VA能撐3分鐘算是不錯了(基本上APC官方網頁400W,就沒有顯示400W負載的運轉時間了)

http://www.apcc.com/products/runtim...ndedruntime.cfm

想要大瓦數的POWER,APC可以選CS跟RS系列
下面有UPS選擇器,您可以參考看看

http://www.apcc.com/tools/ups_selec...%A8%C3%A3%C2%80

diablo0922 2005-09-08 10:18 AM

引用:
作者jun125
嗯 聽了大大這麼說也真不知道該不該買OPTI ES500C 還是乾脆買apc 500好了


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:12 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。