引用:
1.你的單子跟這張一樣嗎? 2.訊號線是電線的意思嗎? ![]() |
引用:
1.跟你的不太一樣 我的單子裡 基本安裝有含電源線 你這張可能就是師傅說的那個版本 確實不含電源線 問題是...冷氣沒電源線怎麼動...:rolleyes: 所以才說冷氣基本安裝,不含電源線還滿扯的... ※你裡面基本安裝另外有寫「海台5M」,這不知是啥??? 2.不是 訊號線是室外機接到室內機,通常掉4C線(沒接地偷料就會用3C) 電源線是220V到室外機,通常用3C線(沒接地偷料就會用2C) 我的情況是,第一次來安裝 電源線、控制線,都沒換,延用舊的 第二次來施工,要求他換電源線 但換半套(末端約0.5M部份進無熔絲開關的線,是續接舊線的...那我換線換心酸的喔) 另外當時我自己也忘了要求他控制線要換... 師傅手路不好+偷料(不換控制線+用2C線) 後來乾脆自己買線來換比較快... :rolleyes: |
請問太后...
現在買冷氣,是不是選CSPF值高的? 然後選低頻能力較高的 請問低頻怎麼看? 房間只有2坪,這三台怎麼選? 三菱重工XK25ZMXT-S、富士通ASCG022CMTA、大金FTHF20RVLT 感謝...感謝... |
引用:
CSPF要高(這個就是EER的進化版) 低頻能力要低高頻能力要高才對,這樣冷氣壓縮機才不會開開關關 |
了解…感謝…
|
引用:
因為你房間只有2坪 所以冷房能力要盡量選小,低頻能力強(越低頻越好) 才不容易忽冷忽熱 且CSPF選高 以規格來說,會建議富士通ASCG022CMTA |
OK!就選富士通
感謝…感謝… |
引用:
顯示溫大家都是1度,遙控器設定溫度也都是1度,但是室內溫度感知器應該沒這麼粗,每1度應該都可以切成3等分或4等分,例如顯示28度,感溫器可能偵測28.75或28.00度,用這個來決定壓縮機要升速或降速(降速會比較省電),切這麼細目的是要恆溫,電器廠應該是考慮消費者要的是簡單,沒有0.5度這麼龜毛的要求,所以大家都這麼設計。 壓縮機降速雖然省電(電流下降)但是吹出溫度就比較高一點(冷氣的話),變頻的優點就在這,壓縮機以降速取代停止(啟動很耗電),進而達到恆溫的目的(因為每0.25或0.33度的變化就會升降速) 0.5度應該不是做不到,只是不做(猜測成本上考量) 經驗分享,大家討論看看 |
引用:
我想他說的「溫控單位到0.5度」 應該不是指顯示或設定溫度 而是你說的「溫度感知器」的精細度 因為沒有廠商拿這個來打廣吿(沒必要?) 或沒業內的專業人仕說明? 所以其實我滿想知道的 不然每次設定27度 冷氣顯示室溫都是26,老覺得溫控不太準? ※我的指針示溫濕度計倒也都是顯示26度就是了...(有定期校正) 不過 日立有張這個舒眠的溫度跑法 我想以現在的變頻技術,溫控應該滿精細的 只是不知到啥程度就是了 :rolleyes: |
引用:
您這張圖說明了一切,人在睡眠後體溫降低,所以一開始溫度要降低保持涼爽睡著後溫度要升高,以免身體感到寒意,想不到日立的有這功能,都沒好好研究過,大大應該是專業人士 |