![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 網路線可以/不可以跟110/220V電線平行?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=985593)
|
|---|
網路線可以/不可以跟110/220V電線平行?
一般我們知道,電力線不宜與網路線平行靠得太近,因為會產生電磁干擾。
一般我們也知道,網路線有雙絞線,會抵消掉電磁干擾。 那,究竟網路線能不能跟110/220V的電力線平行? 我知道不太好,但是是什麼程度以上才會顯著影響?例如與220V相隔0.5公分以內就有影響?還是幾萬伏特的在一公尺內才有明顯影響 同上,能不能交叉? |
一般來講,配電時我會要求電力線和訊號線分開來各走各的槽。不得已時訊號線一定要用金屬隔離線,尤其是線拉很長的地方。 家庭用的網路線應該無所謂,因為電源電力不大(盡量遠離變頻冷氣線)
|
平行的話會產生感應電壓,雖然就信號而言會互相抵銷但就安全考量會有感電的風險,所以最好不要(不然就是改用STP,但接地方式要特別注意:flash: ),至於影響程度和電流呈正比,電壓的話不要太高壓是還好(一般標示絕緣耐壓應該是AC600V),但上KV的話以台電的規範10KV安全距離是3m,長距離平行的話還是改走光纜比較保險,交差的話影響程度會比平行低(垂直時理論上感應電壓為0),實際上還是保持距離,以策安全了:p:p....
|
因為是公司,不是家庭,而且面積大,所以想知道,我們要求人家來拉線(全廠重拉),要求廠商電力線跟網路線、電話線走不同槽可能嗎?
一般公司用的辦公室活動隔間板本身就只有一個槽讓電線網路線電話線去走而已。 常看到這些線在這些隔板裡面都是走在一起的。既然都在一起,還要求分開有意義嗎? 遠離變壓器、冷氣機、日光燈我覺得是應該的。但是不要跟電線走在一起我覺得不太有意義。 預算不考慮STP跟光纖啦 :o |
引用:
我是客戶的話 , 大概會搞到要有人要辭職負責... 如果拉線的廠商都不懂 , 一開始為什麼要找這種廠商配合 ? |
一般OA設備電流不算太大,感應電壓的問題是還好,影響比較大的應該是照明用電就是了(有些電子式省電燈具根本沒做EMC相關部份,RFI超誇張的:stupefy::stupefy: )....
|
引用:
之前拉網路線時 前輩有交代 盡量不要跟電線跑 不得已 可交叉但不要平行 應該是有遇過影響的 線的距離也不長 大概就是 公寓樓梯間到屋內房間的距離 通常在 7 ~ 20 公尺內 跑在一般強璧內的管路裡 |
一般380/220以下會要求電力線與訊號線相距45公分以上。480V以上要相距60公分以上。
如有金屬管槽屏蔽可相鄰距離不要求。 電工法規好像一律30公分以上。 太久沒去翻了,回家後真的要再翻翻,一直記以上這些數值,這些施工規範到底誰定的也忘了! |
改拉光纖+塑膠管槽 也是可以避掉電磁的問題
不過成本就.... :mad: :mad: :mad: |
我們部門的網路線&電力線(AC 110V)&電話線是跑同一個線槽,
老實說有沒有影響?感覺沒有很明顯...... |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:06 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。