maxkingzero 2009-05-24 09:19 AM

請問冷氣的電線是用什麼線阿?
 
我要從冷氣的電源插座接220v的電給機器用
(我的機器是1相耗電1000w)
是不是只要把三孔裡面二條火線接出來就好?
我的機器只有二條線而己(不知接地線怎辦!?)

我看冷氣插座裡的線不是單芯2mm平米線
如果我要把電線延長,我要買什麼電線來延長??
延長的途中是不是可以加裝一個什麼無熔絲還是漏電中斷器?
(之前好像有看過什麼50芯.80芯的電線)
不知該買哪種的


麻煩幫忙一下....

rockjimmy 2009-05-24 10:51 AM

>>>我的機器只有二條線而己(不知接地線怎辦!?)
印象中...是這樣...沒到版大現場看過..所以也說不準
3相AC 220V(R,S,T,N)....任找1條(R or S or T)+地線(N)
組成單向110V

>>>如果我要把電線延長,我要買什麼電線來延長??
1000W~>以110V看來,電流會到10A...
請買單心線2平方以上,或是絞線3.5平方以上

>>>延長的途中是不是可以加裝一個什麼無熔絲還是漏電中斷器?
以110V看來,最好加裝10A的...或是15A

>>>(之前好像有看過什麼50芯.80芯的電線)
這是發燒線,不適合當電力線吧@_@

建議找水電行來用...比較安全

BAN1130 2009-05-24 11:02 AM

用三用電錶找出 2條單向 220v 就接那2條,接線時最好買壓接端子來接!
接地線就直接從機器的外殼有綠線那邊接地!


基本上電線找 3.5mm粗 的就夠用了不用管什麼50芯.80芯(電線也沒這ㄇ多絞 :jolin: )


引用:
作者maxkingzero
airitter 2009-05-24 12:07 PM

家用110V是
V0=0V
V1=110V∠90°

VEnd=大地接地
或者
V0=0V
V2=110V∠-90°

VEnd=大地接地

家用冷氣220V是
V0=0V
V1=110V∠90°
V2=110V∠-90°

並沒有大地接地,所以需要另外接地

註:古老的房子會把0V與VEnd接在一起,打它當接地=跳電

maxkingzero 2009-05-24 08:31 PM

引用:
作者rockjimmy
我的機器只有二條線而己
(不知接地線怎辦!?)
印象中...是這樣...沒到版大現場看過..所以也說不準
3相AC 220V(R,S,T,N)....任找1條(R or S or T)+地線(N)
組成單向110V


我的機器是要用220v的,壁插裡面只有三條電線
2條110v.1條G(地線!?)
所以我只要把二條110V的火線一條對一條
直接接上機器的二條線就OK了?


引用:
作者rockjimmy
>>>如果我要把電線延長,我要買什麼電線來延長??
1000W~>以110V看來,電流會到10A...
請買單心線2平方以上,或是絞線3.5平方以上


因為線不長才2m.所以為了安全我想買超過規格很多的也沒關係
1000w/220v=4.5A 安培對吧
我應該會買多芯3.5mm吧..2m好像才70塊
那接地線是否隨便用就行?

引用:
作者rockjimmy
>>>延長的途中是不是可以加裝一個什麼無熔絲還是漏電中斷器?
以110V看來,最好加裝10A的...或是15A


我是220v要用的@@
請問我是該買無熔絲(一個黑色,總開關在用的那個)還是漏電保護器比較好?

>>>(之前好像有看過什麼50芯.80芯的電線)
這是發燒線,不適合當電力線吧@_@
引用:
作者rockjimmy
建議找水電行來用...比較安全


想自己學一下...

maxkingzero 2009-05-24 08:53 PM

引用:
作者airitter
家用110V是
V0=0V
V1=110V∠90°
VEnd=大地接地
或者
V0=0V
V2=110V∠-90°
VEnd=大地接地

家用冷氣220V是
V0=0V
V1=110V∠90°
V2=110V∠-90°
並沒有大地接地,所以需要另外接地

註:古老的房子會把0V與VEnd接在一起,打它當接地=跳電

大師你講的太深奧了!
能不能講白一點
小弟沒那麼厲害

maxkingzero 2009-05-24 08:56 PM

引用:
作者BAN1130
用三用電錶找出 2條單向 220v 就接那2條,接線時最好買壓接端子來接!
接地線就直接從機器的外殼有綠線那邊接地!


基本上電線找 3.5mm粗 的就夠用了不用管什麼50芯.80芯(電線也沒這ㄇ多絞 :jolin: )

因為手頭上剛好沒三用電錶,我用驗電筆驗壁插
2孔會亮一定就是110v+110v吧!?(有例外的嗎?)

cmchang_fs 2009-05-24 09:24 PM

絞線3.5以上...無熔絲開關30A以上..以額定容度標準安裝~ :think:

darksnow 2009-05-24 11:17 PM

借問一下,家用單相220V,若不接0V(這好像叫中性線?)那條,
只用兩條火線當220V用,會不會有什麼問題啊?

因為我看變電家之類的小型家用量測機器,
好像都會略掉第三孔(正面第三孔空的,背面插頭只有兩條)。

drgop 2009-05-24 11:52 PM

先看電壓是多少
220V 1000W的話就是5A
110V 1000W的話就是10A
在來就是買保護裝置
漏電斷路器+電磁開關(電磁接觸器+積熱電譯)
買剛好的容量 不然就失去了保護功能

如 使用5A電流 裝了30A的保護裝置 會有很大的機會火燒厝

電線的部分
你再買的時候
跟店家說你要的安培數
電線施作時要注意 "絕緣"