科風的UPS能穩壓嗎?
老弟店面營業用的電腦2台,每天工作 9:00AM~11:00PM 已過三年,
配備如下 :K8 Semprom 3100+, ASUS MB(Nvidia 6100合版) + 512M DDR400+ 80G HDD+DVD RW+康舒E2 300W power. 最近不知怎地有時一台開機XP開不起來,另一台開營業的套裝程式 開不起來.趕快都換新的全漢的300W power,但還是有問題. 懷疑是因為電壓不穩導致硬碟故障,程式執行有問題. 想請教以下哪個選擇比較好(其實不一定需要UPS功能): 1. 裝純的穩壓器(AVR) 2. 裝科風WAR-500A的UPS含穩壓器功能, 這顆真的有電壓穩壓的功能嗎? 2台裝500A的夠嗎? 3. 乾脆不要關機. 3Q先~~~
__________________
我在故我思 |
|||||||
2009-02-12, 04:14 PM
#1
|
Advance Member
加入日期: Jul 2002 您的住址: 北縣
文章: 328
|
1.純AVR 比較適合給不怕斷電的設備穩壓用的
2.1千萬別太信任離線式 UPS 的穩壓功能 (在線互動式請當離線式看待) 2.2 UPS 容量簡易算法 ,POWER 的W*2 (最低限度 *1.6 ) 300W*1.6 = 500VA 所以兩台300w 接一台500va, 當斷電時,ups 也會過載斷電 甚至燒給你看 3. 不在意電費的話 ok |
||
2009-02-12, 05:52 PM
#2
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
科風UPS幾乎都有穩壓,因為你是給電腦用的,不建議只買純穩壓器..
純AVR穩壓器,只是穩壓的段數比在線互動式UPS多一些而已, 因為螢幕也要電,2台電腦大多要1000VA, 1000VA的AVR,也不會便宜到哪裡! 科風WAR系列雖然有些也是1000VA, 但電池容量比過去的1000VA的型號縮水不少! 所以備援時間會減少。 因為有2台電腦,要1000VA,建議你買 BNT-1000AP, 雖然負載都是1000VA,但BNT電池多一倍,重量也比WAR1000重了快一倍。 有RS232訊號線+軟體,可設定市電斷電超過多少時間?就讓電腦關機。 大概是液晶螢幕普遍了,前陣子鉛價又亂漲一通,最近UPS廠都搞電池縮水這一套! 另外,UPS過載並不會燒掉,頂多嗶一聲,無融絲開關斷電或保險絲燒掉而已~ 但也容易讓電池耗光而讓電池壽命大幅減短。 此文章於 2009-02-13 04:19 AM 被 FlyNews 編輯. |
2009-02-13, 04:10 AM
#3
|
Advance Member
加入日期: Nov 2004 您的住址: 高雄市
文章: 413
|
請問一下
如果不在意WAR電池容量(備援時間). WAR的功能是不是跟BNT一樣? 因為我在意的是穩壓,至於備援時間還好,可以來得及正常關機就好. 3Q! 引用:
__________________
我在故我思 |
|
2009-02-14, 09:49 AM
#4
|
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
WAR-1000AP旳電池容量,應該和 BNT-600AP的容量相當, 電池用久容量會衰退,WAR只有一顆12V 7.2AH的電池,又要給2台電腦用, 可能大約"正常"用一年就來不及兩台關機了! 現在線上購物的UPS真不知在貴什麼, 懷疑是沒人在管價格了! 過去黑武士 BNT-600AP一台也不過1300左右,現在竟然都要1800元左右, 不過,BNT-1000AP的漲的"比例"沒那麼多,我記得過去好像是2700~3000元左右。 有空你到拍賣網或到順發找看看好了! 此文章於 2009-02-14 01:58 PM 被 FlyNews 編輯. |
|
2009-02-14, 01:49 PM