慈嘻太后 2008-08-08 06:34 PM

請版上達人幫小弟看看冷氣故障原因
 
機種:日立變頻冷暖25PL(R410a,室外供電)
故障情況:
1.室內機送風正常,室外機風扇不動作
2.突然故障,故障前冷氣還很冷

問過朋友
他們說法如下

1.既然室內機有動,表示家中電源供應無異狀...
2.故障前冷氣很冷,室外機機體四周也沒有漏媒情況,所以應該和冷媒無關
3.如果不是室內機送出的操作訊號到不了室外機(機版故障或是訊號線掛點)...就是室外機電路板失效

請問各位達人
還有別的可能故障原因嗎?
因為不想被原廠維修師父唬弄
所以先問問看
感謝大家

GERORO伍長 2008-08-08 07:26 PM

應該是冷媒漏光了~~
壓縮管線沒冷煤空轉的話會壞掉!
保護迴路作動讓壓縮機停止運作!
所以有送風但是無冷氣(壓縮機不動)

至於你說的三點我可以幫你回覆!
1:沒錯~不過也有可能室外機的電線被外力給弄斷路!
2:若管路或是冷排有破洞的話冷煤在一分鐘內會漏光!你要怎麼知道沒有漏??
3:這個答案同1

還是找人來看比較快!!
先測冷氣管真空就知道了.....

Kuanti 2008-08-08 07:54 PM

這情況不是無冷煤.即使無冷煤室外機一開始應該也是會運轉
朝線路或電路板方面去檢查吧
最近常下雨電路板潮濕.或是小強.壁虎等異物爬入均有可能XD

慈嘻太后 2008-08-08 10:34 PM

引用:
作者Kuanti
這情況不是無冷煤.即使無冷煤室外機一開始應該也是會運轉
朝線路或電路板方面去檢查吧
最近常下雨電路板潮濕.或是小強.壁虎等異物爬入均有可能XD



我也認為跟冷煤無關
1.若漏煤,開機時室外機風扇仍會短暫啟動再停止,而我這台則是完全不動(就像根本沒過電一樣)
2.看過好幾台冷煤在短時間漏光的機器,漏出口附近都有油油的液體殘留,但我這台整台找不到任何類似破洞的孔,整機外殼也很乾燥,而且室外機下方20CM的遮雨蓬完全沒有任何液體曾經滴落的痕跡

P&W 2008-08-09 12:00 AM

可能是室內機的電源斷了或是繼電器故障,現在的分離式冷氣大多由室內機供電給室外機,所以如果室內機與室外機相連的電線沒鎖好,就會造成室內機有動作,但是室外機卻沒動作∼∼

William 2008-08-09 01:17 AM

1.R410冷媒漏氣不見得會有很明顯的冷凍油痕跡

2.變頻冷氣運作方式跟定頻冷氣不同,請用新思維思考

3.保證書翻看看,變頻冷氣大多有診斷功能(或是試著問公司)

4.在這裡發問不會有答案的,只會讓人更迷惑



你看看你看看

樓主一開始就說R410a,室外供電

還有人在猜測室內機與室外機相連的電線沒鎖好

日立變頻分離式冷氣室內外機只需兩條線就能達成電力供應及溝通功能

假如是線路異常,室內機還有電???

良心人 2008-08-09 02:31 AM

1.室外供電是220v接到室外機,3條控制線接到室內機, 室內機電腦由3條控制線控制室外機,
2.室外機風扇不動作,正常來說代表壓縮機也不會動作,日立的機子故障率極低, ,a.請先將電源關閉30秒, 再送電.有時候只是電腦當機 b.電腦故障,三年保固內,免費維修c.冷媒漏掉
,日立的機子不太可能漏冷煤,可能是施工時銅管接著不良,銅管用太薄,產生洩漏

<< andy1106 >>. 2008-08-09 03:22 AM

您那台冷氣問題還真多… :jolin:

http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...50&page=1&pp=10

上一次又是怎麼解決的呢??

P&W 2008-08-09 09:12 AM

可能是室內機的電源斷了或是繼電器故障,現在的分離式冷氣大多由室內機供電給室外機,所以如果室內機與室外機相連的電線沒鎖好,就會造成室內機有動作,但是室外機卻沒動作∼∼

慈嘻太后 2008-08-09 09:32 AM

引用:
作者<< andy1106 >>.
您那台冷氣問題還真多… :jolin:

http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...50&page=1&pp=10

上一次又是怎麼解決的呢??



排水管有一段約10公分的積水發臭(颱風吹彎,非安裝問題)
後來重拉即解決

不過每兩個月用一次室內機清潔劑噴噴,常保香氣


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:43 AM.