yanunix 2015-04-25 09:58 AM

更換空調室內機、室外機,銅管需要換掉嗎?
 
去年九月吧,家裡十來年的分離式空調開始不冷了,請人來查說是要補冷媒、等冬天再來補。
冬天請他來補也是一直請不動,想說乾脆換新的。
請問各位,若是將空調室內機、室外機都換成其他廠牌的,安裝的時候會連同銅管一併換掉嗎?
因為銅管有部分被裝潢包起來,而且走向方式也有轉角不是一直線,不曉得廠商願不願意施工?
或是新莊、迴龍、樹林這帶,各位版友有沒有推薦的維修廠商?

n_akemi 2015-04-25 03:40 PM

引用:
作者yanunix
安裝的時候會連同銅管一併換掉嗎?
照理說應該不用...
但廠商應該會說管線老舊、管徑不同一堆理由要換...

所以,可以的話最好找同品牌,比較不會有諸多藉口。
若是我,大概會先問之前的安裝店家。

但如果這間就是自己說要來灌冷煤卻請不動的...
可以試試同牌其他經銷商。

不然可以問問原廠有無合約維修商。

orakim 2015-04-25 05:02 PM

冷媒不同 需要的銅管不同,舊的冷媒因為對環境有害 被禁用了

新的冷媒 銅管需要承受的壓力是舊的1.5~1.6倍,必須要是專用的銅管

archarch 2015-04-25 05:45 PM

你的室內機和室外機有請冷氣的清潔過 ?

knoeatw1990 2015-04-25 08:45 PM

ok .. 我曾經是至少可以帶人的冷氣半桶師
這個我來跟你解答一下 :)

冷氣要換 , 不換銅管
答案是可以的

但, 只限定新機種是同樣規格的,且冷媒相同
(例如:舊機高低壓銅管23分, 就得延用也是23分銅管管徑的新機)

舊型機種都是R22 現在都是408a吧? 沒記錯的話
冷媒壓力有差, 厚度有差 .. 所以一定要看清楚 :)

所以就是要求以下兩點
1.管徑相同
2.冷媒相同

假設都OK了, 換新機也沒問題 :p
剩下內電外電之類的都是小事情 :D

1216 2015-04-25 09:30 PM

不換銅管也是可以
但不保證不會出問題,畢竟R-22和R-410的壓力有差 (R-410約是R22的一點六倍)
R-22銅管有爆管的機率

但舊銅管(系統)必須清洗過,不然會損壞壓縮機 (R-22和R-410的冷凍油不同,不相容)

yanunix 2015-04-26 10:20 PM

謝謝各位,後來老爸找到有意願處理的廠商了,這兩天會來拆機(室內、外機)回去清潔。
原本以為不冷是室內機髒的關係,稍微分解了一下並把風扇拆下來洗、蒸發器噴了一整灌冷氣清潔劑,還是不冷,google過才知道會開冷氣噴水是沒冷媒了。

aaaa88 2015-04-27 02:39 AM

引用:
作者yanunix
原本以為不冷是室內機髒的關係,稍微分解了一下並把風扇拆下來洗、蒸發器噴了一整灌冷氣清潔劑,還是不冷,google過才知道會開冷氣噴水是沒冷媒了


這個不是100%的.....

之前我遇過室內機風扇馬達電容老化....轉速過慢....這也會造成噴水.......最後自己修花20元解決 :stupefy:

robert52 2015-04-27 07:58 AM

1.不冷要看(查)原因 冷媒不是消耗品 如果原因是冷媒 就表示有漏
2.一般分離式冷氣保養或維修以現場為主
淺見是換新(包含銅管)電源線如果是外露的一起更新 :think:

永裕 2015-04-28 10:52 PM

現在的冷氣機是410冷媒是22的壓力1.5倍
還是建議更換銅管以免日後爆管的不償失