PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - 更換空調室內機、室外機,銅管需要換掉嗎?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1076451)
|
---|
更換空調室內機、室外機,銅管需要換掉嗎?
去年九月吧,家裡十來年的分離式空調開始不冷了,請人來查說是要補冷媒、等冬天再來補。
冬天請他來補也是一直請不動,想說乾脆換新的。 請問各位,若是將空調室內機、室外機都換成其他廠牌的,安裝的時候會連同銅管一併換掉嗎? 因為銅管有部分被裝潢包起來,而且走向方式也有轉角不是一直線,不曉得廠商願不願意施工? 或是新莊、迴龍、樹林這帶,各位版友有沒有推薦的維修廠商? |
引用:
但廠商應該會說管線老舊、管徑不同一堆理由要換... 所以,可以的話最好找同品牌,比較不會有諸多藉口。 若是我,大概會先問之前的安裝店家。 但如果這間就是自己說要來灌冷煤卻請不動的... 可以試試同牌其他經銷商。 不然可以問問原廠有無合約維修商。 |
冷媒不同 需要的銅管不同,舊的冷媒因為對環境有害 被禁用了
新的冷媒 銅管需要承受的壓力是舊的1.5~1.6倍,必須要是專用的銅管 |
你的室內機和室外機有請冷氣的清潔過 ?
|
ok .. 我曾經是至少可以帶人的冷氣半桶師
這個我來跟你解答一下 :) 冷氣要換 , 不換銅管 答案是可以的 但, 只限定新機種是同樣規格的,且冷媒相同 (例如:舊機高低壓銅管23分, 就得延用也是23分銅管管徑的新機) 舊型機種都是R22 現在都是408a吧? 沒記錯的話 冷媒壓力有差, 厚度有差 .. 所以一定要看清楚 :) 所以就是要求以下兩點 1.管徑相同 2.冷媒相同 假設都OK了, 換新機也沒問題 :p 剩下內電外電之類的都是小事情 :D |
不換銅管也是可以
但不保證不會出問題,畢竟R-22和R-410的壓力有差 (R-410約是R22的一點六倍) R-22銅管有爆管的機率 但舊銅管(系統)必須清洗過,不然會損壞壓縮機 (R-22和R-410的冷凍油不同,不相容) |
謝謝各位,後來老爸找到有意願處理的廠商了,這兩天會來拆機(室內、外機)回去清潔。
原本以為不冷是室內機髒的關係,稍微分解了一下並把風扇拆下來洗、蒸發器噴了一整灌冷氣清潔劑,還是不冷,google過才知道會開冷氣噴水是沒冷媒了。 |
引用:
這個不是100%的..... 之前我遇過室內機風扇馬達電容老化....轉速過慢....這也會造成噴水.......最後自己修花20元解決 :stupefy: |
1.不冷要看(查)原因 冷媒不是消耗品 如果原因是冷媒 就表示有漏
2.一般分離式冷氣保養或維修以現場為主 淺見是換新(包含銅管)電源線如果是外露的一起更新 :think: |
現在的冷氣機是410冷媒是22的壓力1.5倍
還是建議更換銅管以免日後爆管的不償失 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:44 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。