引用:
小弟不才,看了兩年多,這是第一次post,如有不敬請多多見諒啊. 小弟的碩士論文就是做這個的,所以我來解釋一下吧. 基本上,每個結構物都有他的自然震動頻率(natural vibration frequency),而且不只一個, 不過通常第一個頻率(First Mode)所佔的比例是最大的,所以我們稱他是主控頻率(Dominate Mode). 因風通常是穩定的亂流,有固定的頻率,如果這個頻率跟結構物太近的話便會產生共振(Resonance), 使結構物擺動變大(結構物位移,速度,加速度也就變大),這樣的話不僅影響結構物的安全性,對使用性也有很大的影響.(在上面上班的人會被搖的頭暈腦脹) 所以呢,加裝這個調諧質塊阻尼器(Tuned Mass Damper, TMD)後,當結構物產生共振現象時,TMD也會跟著震動,而 TMD上 有裝置阻尼器(Damper),可以提供阻尼來消散所傳進來的能量,簡單來說,當風或地震的能量進來結構物之後, 部分的能量就進到TMD,被TMD消散啦,結構物就承受比較少的能量,自然擺動就比較小. 不曉得這樣說明各位看的懂嗎? 不過值得一提的是, TMD的效益與他的質量有很大的關係,基本上,質量比(TMD與101質量的比值)是越大越好, 據我所知,此TMD的質量比只有0.1%, 所以..... 有其他的問題的話,歡迎討論..... :yeah: :like: |
貼一張101跨年的夜景
![]() |
101上的說法:D
這顆橫向力阻尼球像是個重達 660噸的擺錘,從92樓懸掛下來,作為大樓吸收風力的裝置。強風出現時阻尼器會擺動,大樓其他部分就可保持穩定。阻尼球造價400萬美元,平常只會擺動個幾公分。擺盪時,阻尼裝置內的液體會穿過小孔,藉此消散風的能量。若是發生了大型災難,如百年一次的超級地震或颱風,阻尼球將擺盪 1.5公尺,撞上一個防撞環;防撞環上另有8個的黏性緩衝器,可防止阻尼球進一步擺盪。這也是第一套沒有藏起來,反而融入大樓整體設計的調諧質量阻尼系統。 |
引用:
大大有圖文可以在進一步解說嗎?在下好想知道~~ by the way~~大大也在CA? 在下在CA, San JOSE這一代啦!! |
那個阻尼器是靠電腦在控制的嗎?
|
首都~~就是不一樣~~~~忌妒 ㄒㄒ
|
引用:
哈哈,看的到addri上班的地方耶 :D 我們家消防局被切掉一大半了 :cry: |
引用:
看看吧:) OILES 之前還跟他們要過一些資料 只因台灣代理商一問三不知 :unbelief: 日本人真是客氣.. :D |
引用:
地震或風力時大樓會有晃動。 除了阻尼器可以產生反彎距力之外,還有大樓的動力傳遞設計也要傳遞整棟大樓。 或者你可以去看看 "全國博士、碩士論文" 網頁下載阻尼器的論文報告。 |
風景真不錯,有種"小天下"的感覺,
完全沒有遮蔽,真是爽啊∼ 不過,台北的空氣,還真是.. |